qczy1
級別: *
|
鑒于三菱A1S68AD模塊官方的說明書對新手來說比較晦澀,本人將68AD模塊的調試和編程心得給大家分享。 首先要確認的是需要轉換的是什么信號,電流或電壓。根據所需信號的不同,需要對68AD背面的三個撥瑪開關SW1,SW2,SW3進行調整。68AD有8個通道,每個通道都需要對應三個撥瑪開關。例如:要對CH1輸入0-20MA的電流信號,則需要將SW1撥到OFF,SW2,SW3撥到ON.具體可見手冊4-3頁。 其次接線不要接錯,注意正負極。 最后來講下編程。 1) 啟動,轉換結束信號。 在68AD編程中,并不需要結束信號,只需要一個啟動信號。啟動信號是以槽號起始地址加一。若在0號槽,啟動信號為X1,在1號槽,0號槽空,啟動信號為X11,在2號槽,1號槽也有個占32點的模塊,這個時候啟動信號就是X21. 2) 下面一模塊在第0號槽對模塊編程: LD X1 TO H0(H0是AD模塊的起始地址,用16進制表示) K0(AD緩存寄存器中AD轉換允許,禁止標志) H0FF(通道全部打開) K0 LD X1 FROM H0 K20(第一個通道在緩存寄存器中的值) D10(存入的數據寄存器)K0 重點說明: (1)TO 后面的一個K0 是不可更改的,這個是數據緩存器的內部定義。 (2)H0FF :8通道全部打開,及CH1-CH8全為1,用2進制表示為11111111 以此類推,若打開2,6,7號通道,為01100010,換成16進制就為H62。將此值送到K0,系統便會識別出來是讀取這幾個通道的值。 (3)K20 :緩存寄存器的第20位,對應的是CH1的數字輸出值。以此類推。CH2對應的是K21,CH3對應的是K22. (4)注意模塊的位置,對應的起始地址?詹郯16點處理。 3)AD轉換結束標志 三菱的官方說法是不需要的,只需要AD轉換允許這個信號,即啟動信號。 TO和FROM指令前面都用 這個啟動信號就可以列。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |