azfeng
級別: 略有小成
|
我做了個計時器,為什么T0的值不能保存在寄存器D500里面呢 附件里是我寫的程序。請大家指點,要怎么修改呢 |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
|
兄弟,不是不能保存, 應該說已經保存了,只不過存的是0而已 當你的X0斷開時,T0就復位啦,那么D500里當然也是0啦 如果你把那個M8000改成X0的下降沿應該就可以了 |
|
---|---|---|
|
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
|
這個問題比較簡單,首先要弄清M8000的功能,因為M8000是一開始運行時接通的接點,因為這一點才造成一通電就把T0的當前值0送到D500當中,所以無論之后你按X1是無法把T0的當前值輸送到D500當中的,所以把M8000改成M8013的1秒脈沖就行了,如果想更快更新要改成M8012或M8011。 |
---|---|
|
azfeng
級別: 略有小成
|
謝謝3樓的朋友,將M8000改成X0可以。呵呵。不過我也照四樓的朋友改,但是不行哦。應該說M8000跟M8013他們的功能都是一樣的,不過也同樣謝謝你們。 |
---|---|
|