qweqwertas
級別: *
|
圖片:
圖片:
我是用仿真器運行 第一個圖 一個T0的上升沿居然不能讓Y0自鎖 但是后面那個下降沿卻可以激活C0 第二個圖 如果不T0延時的話RST C2會先于Y1讓其不能自鎖 我就奇怪了 Y1不是先被掃描到嗎 這是不是仿真器的問題?如果不是這種問題有什么好的解決辦法嗎? |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
我個人認于,每一步都要認真去考慮,決不能馬虎,不僅要重視機械結構的運行安全,更要考慮到軟件結構上的安全,當然不能怕麻煩,省手腳去無限制的節省軟件的編寫,在編著的過程中,一定要力求安全穩定,可靠 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
對,雙線圈肯定不行 |
---|---|
|
qweqwertas
級別: *
|
原來雙線圈有這種影響 今天才知道 [ 此帖被qweqwertas在2008-11-30 17:48重新編輯 ] |
---|---|
|