zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
各位是否是可以拿來控制電機呢?750W,220V電機,固態繼電器是40A的,我試過了,第一次控制電壓接通電機可以轉,但是我為了確定他是不是可以正常工作把控制電壓斷開在接通電機就不能工作了,開始我以為是固態繼電器壞了,或者電機壞了,我先確定了電機是好的,拿固態繼電器來控制日光燈,試一下又可以. 這是為什么呢????這證明了固態繼電器是好的,沒壞. 兩者都沒有壞,那為什么電機不轉?? |
|
---|---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
接通后測下電機側的電壓。 另外問下繼電器輸出側是不是直接接電機? 如果是的話最好不要這樣,繼電器和接觸器功能雖差不多,但不能混用的 |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
40A的,應該足夠帶動電機的, 本來是直接用交流接觸器來控制的由于電機啟動頻繁觸點很容易就燒焦,,開始我選用的10A的接觸器,后來由于觸點老是壞,換成20A的,但是還是一樣老是壞,基本上15天換一個,想換成故態繼電器的.試看看,結果不行.我肯定電機沒有問題.由于電機是帶動水泵的,是靠壓力開關來控制的.電機回頻繁性的通斷. |
|
---|---|---|
|
勇闖天涯
級別: *
|
可以用來驅動小功率交流電動機,樓主所說的750W,可以的。 但你那是單相還是三相的?如果是單相的話,是不是電容啟動的? 三相直接啟動的用過,沒問題。單相電容啟動,我也沒用過 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
樓主,如果你控制的是單相電容啟動電動機的話請不要控制零線,只控制火線,零線直接接電動機不要經過任何設備,請樓主試試,應該可以的。 |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
是單相電容電機,而且我控制的是火線,零線直接接電機的一端.結果不行.只有第一次通電可以.在來就不行了. 三相的電機我之前看過人家用過可以,所以我才買了個單相的固態繼電器來控制試看看,不知道是什么原因不行. [ 此帖被zwz579在2008-10-12 18:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
有學問,這個我也沒碰到過,關注中 |
|
---|---|---|
|