小不點
級別: *
|
各位前輩小弟有個問題,電源24V能否和PLC的24V電源并聯,,........ 謝謝 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
樓上說得有道理 這種情況在現實中是不可能做到同阻抗的 我碰到過這樣的問題了 一旦并聯 PLC 就會亂工作 經分析應該是兩個不同阻抗的電源并聯 因為阻抗不一樣 輸出電流不一樣 兩個電源之間會形成環流 導到PLC24V電源不能正常工作 從而PLC也不能正常工作 個人認為 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
除非電源阻抗無窮大 在電路基礎里面學過的 |
---|---|
|
jiouling
級別: 略有小成
|
絕對不行,PLC的電源是絕不能再接外部電源的,這點是最基礎的東西了 |
---|---|
|