farness
級別: *
|
如下圖,要求: 經過某個值時,從R201接通。 但按現在這個程序,很不穩定,經常出現提前動作或動作慢一個周期,大家?guī)涂纯词遣皇浅绦驅懛ú粚Α?br /> |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
1.應該和R210等這些常閉點有關系吧,看這些點是在什么時候會動作 2.和R14的動作頻率也有關系吧,如果R14快速動作,EV1008的值會快速累計,R201可能快速得一下電就沒了,外部器件可能都還沒來的及反應。 3.不知程序在別的地方有沒有再強制給EV1008寫數據 |
---|---|
|
farness
級別: *
|
R14的信號應該穩定,有自鎖。 斷開的程序也是用比較指令,我把它貼出來吧: 不知道是不是CT沒有復位或復位不穩定造成。 |
---|---|
|
748
級別: *
|
照程序顯示,依次將R210到R216閉合,當經過值中為K2時,將計數器復位,R217不閉合。 不知樓主指的問題是? |
---|---|
|
748
級別: *
|
R201--208何時斷開要看R210--217的狀態了(第一個程序中的),只看你的第一個程序,應該在程序的其它部分有相應的條件控制R210--217的開關狀態。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
第一個圖中,建議放R208取反到R14后 清除的同時前面的計數也正在進行中,所以就..............軟件也要千萬注意安全 |
---|---|
|