0200 參數設為01主頻為外部端子(AVI)模擬信號DC0-+V控制

KM3閉合時,電機轉動。轉動電位器時121,122有5歐-0歐的變化,可電機速度就是沒有變化

變頻器型號VFD-F

詳細說明書見http://www.871jm0.cn/bbs/read.php?tid-16868.html


wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 07:34
檢查一下參數,是外部輸入還是面板
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-23 09:40
你檢查一下設置吧,只要設置成外部端子就可以,除非你接錯線了,或者是變頻器沒有模擬電壓輸出
ccccqq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 206 點
下載積分: 389 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-03-17
最后登錄: 2024-06-19
查看ccccqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-23 09:58
首先排除外部接線有無錯誤,然后詳細讀說明書,你該設置的地方少了項。也不排除變頻器自身你接的模擬量部位故障或內部BUG,出現這種情況,你可以該接到另一個多功能模擬量輸入端口,一樣可以用但要改一下相關參數。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-23 19:43
引用
引用第3樓ccccqq于2008-07-23 09:58發表的  :
首先排除外部接線有無錯誤,然后詳細讀說明書,你該設置的地方少了項。也不排除變頻器自身你接的模擬量部位故障或內部BUG,出現這種情況,你可以該接到另一個多功能模擬量輸入端口,一樣可以用但要改一下相關參數。

另一個多功能模擬量輸入端口,是圖中具體哪個?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-23 19:49
引用
引用第2樓lxmlxmlxy于2008-07-23 09:40發表的  :
你檢查一下設置吧,只要設置成外部端子就可以,除非你接錯線了,或者是變頻器沒有模擬電壓輸出

變頻器是外部端子啟動,電動機可以運轉。轉動電位器時127,121之間有電壓,但是沒有變化。不會是變頻器壞了吧?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-23 19:52
轉動電位器時127,121之間有電壓7 V,但是沒有變化。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-23 20:42
轉動電位器時127,121之間是DC電源電壓當然不會變化,調節電位器122,127之間才是變化的控制電壓。如果有變化那最可能的是參數設置問題,其次才是硬件問題。
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-23 21:01
檢查電位器端子連接錯沒?滑動端!參數設定為外部輸入
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-26 11:21
朋友:你確認你的設置已經END嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-26 21:33
問題困擾了幾天,今天終于解決了。參數沒有設置錯,做電柜的在現場箱里,少并了127,到變頻器的127,和從頻率表出來的127。另外頻率表出來的127,和128,兩根線調換一下,就可以在外部端子控制啟動,現場箱上通過電位器調速了。
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2025-01-06
查看ljl5130的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-26 21:54
有用過電位器控制速度,參數設置很重要!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 97国产人妻人人爽人人澡| 天天综合日韩7799| 99蜜桃在线观看免费视频网站| 女人张开腿让男人桶爽的| 看三级网站| 丁香社区小说| 日本vs欧美一区二区三区| 亚洲AV无码精品蜜桃| 国产成人亚洲综合色婷婷| 少妇伦子伦情品无吗| 欧美日本一道道一区二区三| 国产精品羞羞无码久久久 | 91久久精品一区二区| 久久一本高| 久久久久成人国产av| 99久久无码热高清精| 乱码精品一卡二卡无卡| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 扒开粉嫩小泬把舌头伸进去添视频| 欧美日韩国产成人高清视频| 久久AV国产麻豆HD真实乱| 成人专区一区| 欧美日韩国产有码在线观看| 狠狠ri| 成人久久国产字幕一区二区三区| 欧美日韩国产综合视频| 黄瓜污影院| 苍井空的av片在线观看| 免费在线黄色网址| 纯肉宠文高h一对一| av一本无码不卡在线播放| 老熟女强人国产在线| 免费中文字幕视频在线| 91天堂视频| 久久久www影院人成| 日本无卡v免费| 日本免费一二三区中文| 精品国产乱码久久久久久久| 亚洲一区二区精品91眼镜| 偷偷撸在线影院| 国产一卡2卡三卡4卡在线观看|