jony7788
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
因為要用將PLC數據顯示在數碼管,在CRC 校驗出錯了。 例:01 10 00 06 00 02 04 00 00 30 39 用軟件計算的結果是A7 97,同廠商范例中計算的結果相符。 PLC程序計算的64 FD 這是哪個地方出錯了呢。 |
---|---|
|
cooovl
向大佬學習 向大佬致敬。
級別: 家園常客
|
這程序沒發完整 |
|
---|---|---|
|
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
|
D10-D20 不應該是K11嗎 H11那是17個寄存器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
計算結果是19 C6,不對。 |
---|---|
|
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
換成k11 計算結果是19 C6,不對。 從1試到22,都不行,可能是其它地方有問題。 |
---|---|
|
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
試過不行。 用調試軟件是可以將數據顯示到數碼管上,但PLC不行。 以下是數碼管的說明文件。 有高人幫忙看看是哪出問題了不。 |
---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
|
報文沒錯那么就是串口參數或者接線的問題了 |
---|---|
|