已經解決了!其實就是不知道當前溫度值和設定值的地址 現在解決了
我再這里回復的原因是 希望以后的有緣人搜索關鍵詞的時候 能給他提供一定的幫助
我是E5DC溫控器 我在官網E5DC下面找了半天手冊 都沒有關于通信的,后面去問客服才得發給我下面的網址,等我看到通過串口調試助手相關官網教程以后 我反應過來歐姆龍肯定是有這方面手冊的 然后我去其他型號下面找 再后來我看到E5CC里有通信手冊,然后就嘗試按照E5CC通信手冊在E5DC上用,結果也能用 真是饒了一大圈
我是在官網找的手冊 手冊太大 我就不上傳了 需要的小伙伴可以找歐姆龍客服要 手冊名字叫《E5□ C 數字式控制器 通信手冊 》
在這個地址
https://www.fa.omron.com.cn/faq 找到溫控器 里面有各種示例 參照里面的方法 一定能解決你的燃眉之急
十六進制 2000是實時溫度 2103是設定溫度 記得在MCGS中添加時先將地址加1 再轉換成十進制地址
也就是說
2000加一變成2001再轉換成十進制8193
2103加一變成2104再轉換成十進制8452
切記 通道類型選擇 [4區]輸出寄存器 數據類型選擇十六位二進制
[ 此帖被zero.wang在2024-12-02 10:29重新編輯 ]