使用存儲卡
S7-1200CPU使用的存儲卡為SD卡,存儲卡中可以存儲用戶項目文件,有如下四種功能:
1. 作為CPU的裝載存儲區,用戶項目文件可以僅存儲在卡中,CPU中沒有項目文件,離開存儲卡無法運行。
2. 在有編程器的情況下,作為向多個S7-1200PLC傳送項目文件的介質。
3. 忘記密碼時,清除CPU內部的項目文件和密碼。
4. 24M卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本。
如何插入存儲卡
將CPU上擋板向下掀開,可以看到右上角有一MC卡槽,將存儲卡缺口向上插入,
注意:
• 對于S7-1200CPU,存儲卡不是必須的。
• 將存儲卡插到一個處于運行狀態的CPU上,會造成CPU停機。
• S7-1200 CPU 僅支持由西門子制造商預先格式化過的存儲卡, 即下列訂貨號產品:
訂貨號 容量
6ES7 954-8LF00-0AA0 24MB
6ES7 954-8LB00-0AA0 2MB
表1.存儲卡信息
• 如果使用 Windows 格式化程序對SIMATIC 存儲卡重新進行格式化,CPU 將無法使用該重新格式化的存儲卡。
• 目前無法使用存儲卡擴展S7-1200CPU的裝載存儲區,即使將24M存儲卡插于CPU的卡槽中,CPU的裝載存儲區也達不到24M。
• 目前S7-1200還無法配合存儲卡實現配方和數據歸檔之類的高級功能。
存儲卡的工作模式
存儲卡有兩種工作模式:
• 程序卡:存儲卡作為S7-1200 CPU 的裝載存儲區,所有程序和數據存儲在卡中,CPU 內部集成的存儲區中沒有項目文件,設備運行中存儲卡不能被拔出 。
• 傳輸卡:用于從存儲卡向CPU傳送項目,傳送完成后必須將存儲卡拔出。CPU可以離開存儲卡獨立運行。
一、修改存儲卡的工作模式:
在STEP 7 Basic軟件的項目視圖下,點擊左側”Project View“--->"SIMATIC Card Reader" --->您的讀卡器型號,
右擊存儲卡的盤符(這里是F:),選擇“屬性”,
用戶在“Card type”選擇需要的工作模式,點擊“OK”完成設定。
二、使用程序卡模式
優點:更換CPU時不需要重新下載項目文件。
裝載用戶項目文件到存儲卡:
• 第一步:按照上面方法將存儲卡設定到“編程”模式。建議客戶做此操作之前清除存儲卡中的所有文件。
• 第二步:設置CPU的啟動狀態:在"Project tree"中右擊CPU選擇“屬性”,在“屬性”窗口中點擊“Startup”,此處我們必須選擇“Warm restart-RUN”
• 第三步:將CPU斷電。
• 第四步:將存儲卡插到CPU卡槽內
• 第五步:將CPU上電
• 第六步:在STEP 7 Basic中點擊下載, 將項目文件全部下載到存儲卡中。此時下載是將項目文件(包括用戶程序、硬件組態和強制值)下載到存儲卡中,而不是CPU內部集成的存儲區中。
完成上述步驟后,CPU可以帶卡正常運行。此時如果將存儲卡拔出,CPU會報錯,"ERROR"紅燈閃爍。
為什么插上存儲卡后CPU的“MAINT”燈閃爍,使用STEP 7 Basic下載是提示報錯“The download of the hardware configuration failed (0050 -133 2 2458)”?
回答:請清除存儲卡中的所有文件,重新使用STEP7 Basic軟件將存儲卡設置到“編程”模式,然后再重復上述步驟。請您也檢查存儲卡上的撥碼開關,檢查存儲卡是否處于寫保護模式。
如何獲得一個空白的MC存儲卡
回答:有兩種方法得到空白的 SIMATIC MC 存儲卡:
• 拿一個沒使用過的SIMATIC MC 存儲卡
• 如果 SIMATIC MC 存儲卡不是空白的,使用Windows資源管理器刪除存儲卡上的 "SIMATIC.S7S"文件夾和 "S7_JOB.S7S" 文件.
三、使用傳輸卡模式
優點:在沒有編程器的情況下,方便快捷地向多個S7-1200PLC拷貝項目文件。
1、向處于傳輸模式的存儲卡中裝載項目
• 第一步:按照上面方法將存儲卡設定到“傳輸”模式。建議客戶做此操作之前清除存儲卡中的所有文件。
• 第二步:設置CPU的啟動狀態:在"Project tree"中右擊CPU選擇“屬性”,在“屬性”窗口中點擊“Startup”,此處我們必須選擇“Warm restart-RUN”
• 第三步:直接拖拽PLC設備到存儲卡盤符
用戶也可以直接將一張已經做好的“程序卡”更改為“傳輸卡” 。
2、從存儲卡復制項目到S7-1200PLC
• 第一步:將CPU斷電
• 第二步:插卡到CPU卡槽
• 第三步:將CPU上電,用戶會看到CPU的"MAINT"黃燈閃爍
• 第四步:將CPU斷電,將存儲卡拔出
• 第五步:將CPU上電
為什么CPU斷電上電后進入停止狀態,而不進入運行狀態?
回答:
1. CPU的啟動方式不是“Warm restart-RUN”,詳細請參考上面“第二步”。
2. 檢查第三步,必須拖拽PLC項目到存儲卡盤符,而不是程序塊等其他項目內容。下載到存儲卡中的項目文件有可能不完整,例如確實硬件組態等。
使用存儲卡清除密碼
如果客戶忘記了之前設定到S7-1200的密碼,通過”恢復出廠設置“無法清除S7-1200內部的程序和密碼,因此唯一的清除方式是使用存儲卡。詳細步驟如下:
1. 將S7-1200設備斷電
2. 插入一張存儲卡到S7-1200CPU上,存儲卡中的程序不能有密碼保護
3. 將S7-1200設備上電
S7-1200CPU上電后,會將存儲卡中的程序復制到內部的FLASH寄存器中,即執行清除密碼操作。
客戶也可以用相同的方法插入一張全新的或者空白的存儲卡到S7-1200CPU,設備上電后,S7-1200CPU會將內部存儲區的程序轉移到存儲卡中,拔下存儲卡后,S7-1200CPU內部將不在有用戶程序,即實現了清除密碼。存儲卡中的內容可以使用讀卡器清除。
注意:不要格式化存儲卡
使用24M存儲卡更新S7-1200CPU的固件版本
S7-1200的固件版本可以從西門子官方網站下載:用戶可以使用西門子網站右上方的搜索引擎在“Download”分類中搜索“S7-1200 firmware”。
注意:
• 不同訂貨號的S7-1200CPU的固件文件不相同,下載地址也不相同。用戶在下載和更新固件之前請核對產品訂貨號。
• 2M存儲卡不能用于CPU固件升級。
• 固件升級前CPU內部存儲的項目文件(程序塊、硬件組態等)不受影響,不會被清除。
• 如果存儲卡中的固件文件訂貨號與實際CPU的訂貨號不一致,即使執行了下列步驟,CPU的原固件版本也不會改變。
更新CPU的固件具體步驟如下:
• 第一步:使用電腦通過讀卡器清除存儲卡中內容。注意:不要格式化存儲卡!
• 第二步: 從西門子官方網站下載最新版本的固件文件。下載并解壓縮,用戶可以得到一個“S7_JOB.SYS”文件和“FWUOPDATE.S7S”文件夾。
• 第三步: 將 “S7_JOB.SYS”文件和“FWUOPDATE.S7S”文件夾拷貝到存儲卡中。
• 第四步: 將存儲卡插到CPU1200卡槽中。此時CPU會停止,“MAINT”指示燈閃爍。
• 第五步: 將CPU斷電上電 。CPU的“RUN/STOP” 指示燈紅綠交替閃爍說明固件正在被更新中!癛UN/STOP” 指示燈亮,“MAINT”指示燈閃爍說明固件更新已經結束。
• 第六步: 拔出存儲卡
• 第七步: 再次將CPU斷電上電
注意:更新固件的過程需要幾分鐘的時間,請耐心等待,直到“RUN/STOP” 指示燈常亮,“MAINT”指示燈閃爍,表示固件更新完成。
用戶可以在STEP 7 Basic軟件--->online & diagnostics--->Diagnostics--->General 中在線查看CPU目前的固件版本。