lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
|
三菱Q02PLC加網絡模塊QJ71E71-100,和上位機通信。設置后能ping通,但連端口失敗,請教大佬是為什么? |
---|---|
|
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
|
描述:設的IP
圖片:
描述:打開設置,端口等
圖片:
描述:能ping通
圖片:
描述:上位機獲取失敗
圖片: 求大佬看看我設的有沒有問題,為什么就是連不上?謝謝! |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
你能夠Ping同只能說明你在一個域內,你現在端口沒打開,也是連不上的,或著用MC協議,讓上位機寫程序,直接讀取寄存器 |
|
---|---|---|
|
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
|
你好,謝謝回復。我把端口打開了呀,你看看我的截的圖,那個地方設的有問題沒有? |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園常客
|
可以試一下這個,里面有設置文檔和C#的代碼: EntQsPlc V34.zip (1275 K) 下载次数:41 |
---|---|
|