huamantang
級別: 家園常客
|
兩臺設備明明都接地了,為了什么兩臺設備之間還會有電壓電人呢? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
說明接地不好,或者兩臺設備分別是不同的電源? j檢查哪里漏電最好. [ 此帖被guochunyi在2024-08-21 14:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhongwen1234
級別: 探索解密
|
量一下地線有沒有電流,有的話。要么漏電,要么接地電阻太大,要么不同電源的地線有壓差 |
---|---|
|
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
|
查進線的零線和地線 應該是進線有漏電 |
---|---|
|
書劍留香
級別: 探索解密
|
1、檢查一下接地線的連接狀態 2、可能兩臺設備的感應電存在電位差 |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
你都發現了兩臺設備之間存在壓差,就把兩個設備也用地線連接起來就好了。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
遇到過機殼帶電。由于進線的地線沒連接好導致。 |
|
---|---|---|
|
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
|
這種情況一般都是不同電源所形成的電位差,就把兩個設備也用地線連接起來就好了 |
|
---|---|---|
|
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
|
現在地零已經不分了,不信南方電網了解下 |
|
---|---|---|
|