jony7788
級別: 論壇先鋒
|
描述:正常的
圖片:
描述:正常的
圖片:
描述:不正常的
圖片:
描述:不正常的
圖片: 需要將PLC寄存器的數據傳送到數碼管上,但存在問題,255以下的數是正常的,但255以上的數不正常。 看起來是數據高、低位的問題,弄了好久都沒成功。 希望大師能出手相助。 謝謝! |
---|---|
描述:程序
附件: PLC數據顯示在數碼管-1.3-站號2,顯示小數點.rar (9 K) 下載次數:35 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
數碼管的資料附上來了,感覺是超過255的數,顯示的與256的差值。 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
我最近有點缺零花錢 |
|
---|---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
先按圖更改再賦值k200至D180,K1至D181,看是否你想要的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
感謝您。 這樣也可以解決問題,試了可以的。 D180小于255的時候,D181設置為K0,D180大于255的時候,D181設置為K1。 |
---|---|
|