引用引用第2樓ayusecret于2024-08-02 08:21發表的 :[attachment=301886] 沒人討論,我來給出我的測試結果,D0,D1的不同結果讓我對ST的上升沿和下降沿的使用保持謹慎,畢竟這已經是我第二次在ST邊沿指令時發現的問題了,第一次引貼:http://www.871jm0.cn/read-gktid-1728792.html
引用引用第8樓qq240559043于2024-08-09 14:11發表的 :你看你的寫法就是重度患者,發現問題是好的。可以用標準CODESYS的寫法就搞定了呀。不要這么三菱好嗎?必盡三菱還是挻垃圾的
引用引用第9樓qq240559043于2024-08-09 14:21發表的 :果然是新手
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號