最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。 現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。 請教大師何解?該如何應對? |
---|---|
|
暴躁小白兔
級別: 探索解密
|
“NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓” -》 用萬用表測量 電源0V 與 輸出端電壓 “第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變” -》 我懷疑你接線有問題 |
---|---|
|
先飛的鳥
級別: 探索解密
|
晶體管都會有電壓降的,兩線接近開關都有2-5v的電壓降,plc也能正常工作,是不是你的plc輸入點有問題。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
去掉PLC輸入端負載直接測量輸出看看呢,是不是帶載能力太差了,能開通不能關閉~ 去看一下PLC的手冊里面對輸入電平有明確的標準范圍,在哪個范圍內識別為低電平,哪個范圍識別為高電平,還有對輸入的驅動電流也有要求的,你這個地方看起來是電流一直有 |
---|---|
|
小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 論壇先鋒
|
頭像好評 |
|
---|---|---|
|
編程的灰松鼠
級別: 正式會員
|
安全光柵往往觸發后自鎖,要接復位信號,往往有自復位接法,這樣就是觸碰光柵On,離開Off |
---|---|
|
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
|
哪里都沒變 換成FX3SA就可以了 測量電壓還是有1.7V 比較怪啊 先前的是FX5S的 看來5S的輸入要求要高些 |
---|---|
|