lidongxuwc
級別: 正式會員
|
[upload=1] 程序和報錯截圖已經上傳,PLC是FX1N搭配FX2N-4AD-PT模塊。運行了已經有塊10年了,沒什么異常,前一陣子突然發生PLC報錯,觀察ERROR錯誤指示燈長亮,RAN指示燈熄滅,斷電復位后恢復正常,排查了一下問題,發現診斷PLC的時候會有一個6706的運算錯誤,截圖放在下邊,其他無問題,硬件方面排查出來的事4AD-PT的模塊端子有虛接的情況,已經處理了,現在想讓大神幫忙看看兩個問題: 1、運行中發生的報錯是否跟程序診斷出來的第二步6706相關,因為這個錯誤現在依然存在,只是PLC可以正常運行。 2、虛接的端子是否會造成PLC停止運行,如果會造成,那么原因是什么? 感謝有心進入的大神們。PLC密碼在手冊的名字上。 [upload=1] [upload=1] [ 此帖被lidongxuwc在2024-01-28 20:26重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
運算錯誤,比如除0 |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
時間太久了 硬件故障正常現象。 |
|
---|---|---|
|