wangfuchi
級別: 探索解密
|
圖片:
點擊啟動后,3s啟動,增壓到60帕,停止增壓,保持6s,在泄壓 [ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 17:09重新編輯 ] |
---|---|
|
wuhuamobai
級別: 探索解密
|
保持6秒是,保持增壓6秒的話,你就用d51>6置位一個軟元件,做計時器,以這個計時器的常閉驅動y2,y2這里盡量不要寫置位,常變量一般只做普通線圈,寫置位就要多寫了 |
---|---|
|
wangfuchi
級別: 探索解密
|
D51<K60,是判斷壓力值到60停止,在計時6秒,再啟動y3 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
樓主已經搞對了 |
|
---|---|---|
|
wangfuchi
級別: 探索解密
|
單y2復位后,t22都沒有到6秒就停止了 |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
加一個中間繼電器即可 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
按壓M21達三秒以上 啟動Y2增壓 當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2 並觸動計時T22,T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥 當壓力到達10以下停止洩壓Y3電磁閥 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13008952337
級別: 探索解密
|
計時器要保持通路才會計時,所以可以用y2長閉做前置,不加壓就開時計時,加壓斷電自己會 清零 |
---|---|
|
wangfuchi
級別: 探索解密
|
如果在Y3加M2,把M2連接M21,形成自動化,那停止怎么寫 [ 此帖被wangfuchi在2023-12-16 16:04重新編輯 ] |
---|---|
|