huhu2021
級別: 工控俠客
|
各位大神,有一臺FX5U和維綸MT8102IQ通過網線通信,我修改了一下FX5U的程序,下載選擇的是參數+程序。然后上次按重啟后,PLC和觸摸屏就不能通信了。FX5U本體上的以太網通信指示燈都不閃爍。我用電腦可以ping通觸摸屏,測線儀測試網線也是好的,就是不能通信,EB8000 pro搜觸摸屏也搜不到。最后沒辦法了,我接了一個交換機,好了。觸摸屏也能和PLC通信了,電腦也可以上載觸摸屏程序了。實在搞不懂這是什么問題。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
像這種網口通訊的我們一直都是用交換機來的,方更拓展更多設備的通訊。當然據我了解三菱5U用網口是可以直接與MT8102進行通訊的。也就是說不用交換機是可以直接與MT8102進行通訊的,樓主改過程序就不行了這個確實沒碰到過,PLC重新上電了沒有? 樓主留言:重新上電 了,也是不行。也執行復位操作了。之前另外一套設備,也是一樣的配置,修改觸摸屏程序和PLC程序后,都是正常通信的。 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
|
可能是你電腦的地址和觸摸屏有重疊,然后5U通訊保護,我們一般都加交換機使用 樓主留言:IP地址我又重新檢查了一下,沒有重疊。之前類似的配置,我修改后屏和PLC的程序,都沒有問題。加交換機也是沒有辦法了,著急恢復生產。真是活見鬼了 |
|
---|---|---|
|