l229837741
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
麻煩搞過的師傅幫我看看問題出在哪里,使用伺服軟件JOG控制,PLC程序監控讀取伺服參數有反應,就是寫不進去 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
||
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
||
---|---|---|
|
gingle061
級別: 論壇先鋒
|
伺服參數沒問題 程序問題,修改一下給W1賦值,不能置位 直接賦值 比如錯誤復位MOV H8F W1 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
這個很難搞的,一大堆坑,我用了兩周才跳出來……,定位沒有完成,可以任意切換到手動前進后退,但是報警復位不是很理想 https://www.bilibili.com/video/BV1Pk4y157jE/ https://www.bilibili.com/video/BV1zm4y1B7a4/ |
|
---|---|---|
|
l229837741
級別: 探索解密
|
問題已經解決,第二張圖片不能選擇MR-JE-CE而是選擇CC-LINK IEF BASIC(通用),選擇MR-JE-C,RX3F反饋也是通的,轉動電機軸讀RWr速度位置PLC監控都有反應,就是寫不行 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
原來如此呀 |
|
---|---|---|
|