引用第11樓18857713026于2023-06-14 10:15發表的 :
方案一 肯定有偏差 速度越快偏差越大 最大誤差一般在 3mm 疊加補償 實際在2mm左右擺動 盲區要做 保證一個周期只補償一次
主要是這個方式誤差實在是太大了。匯川這個H5U的PLC是不是程序還是硬件有點問題?
我剛才嘗試了一下本地脈沖軸當虛軸。 還是使用中斷抓取脈沖軸的當前位置。結果還是差不多速度快了以后誤差就大了。監控里面的跟隨誤差隨速度變快加大。
之前用過FX5U也做過這類方案,中斷去讀取脈沖軸位置進行計算。 也沒有很大的誤差,而且速度還不是很快才 10包/分 1包/分 的區別。