何啟海
級別: 略有小成
|
請問諸位師傅,三菱FX3U一485BD跟三菱變頻器485通信,折騰了幾年,都還沒有整透,現在能讀取到運行頻率,能讀取到參數,例如Pr.4高速頻率,能讀取Pr805力矩限制,寫Pr.4高速頻率也能寫進去,用HED代碼寫設定頻率RAM就不行,用寫Pr.4的去寫Pr.805又不行,看說明書發現這行字不好理解(請參照命令代碼 (FR-E800 使用手冊 (功能篇)),根據需要進行寫入、讀 取。設定 Pr.100 以后的參數時,需要進行鏈接參數擴展設定。),請教一下諸位師傅Pr.804怎么寫,還有設定頻率怎么樣才能寫進去 通過端子控制正反轉,通過485寫入設定頻率,就是這個設定頻率寫不進去,還有Pr.804怎么寫,謝謝 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
|
一寫入就報警 可以正常讀取,也能修改Pr.4和Pr.805的參數,就是不能寫入設定頻率 Pr.338=1 Pr.339=0 關閉讀取指令再寫還是報警 有沒有哪位師傅搞成功過的啊 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
|
Pr.338=1 Pr.339=0 Pr.79=2 外部端子控制正反轉,想485通信寫入頻率 LD M7001 IVDR K0 H0ED D6644 K1 |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
別人寫的,參考一下 樓主留言:昨天已經整好了,謝謝,就是參數設置問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|