伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4293 個
工控威望: 7668 點
下載積分: 15179 分
在線時間: 2937(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-16
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 16:56
一般都是斷開定位的條件啊,串聯一個M點的,斷開他就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 3145 點
下載積分: 13422 分
在線時間: 1109(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-17
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-06 17:39
下次動之前先回遠點
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 11963 點
下載積分: 2864 分
在線時間: 971(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-17
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-06 20:38
急停后重新回原點。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 425 點
下載積分: 3926 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-12-10
查看supermanxm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-07 06:54
使用sm5644減速停止可以實現嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-01-07 08:36
你牛逼,直接斷使能,斷開驅動條件再通停止標志或者急停位就行。
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23005 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-17
查看zq123666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-07 09:11
直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 425 點
下載積分: 3926 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-12-10
查看supermanxm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-01-07 14:00
謝謝各位大神的指導,茅塞頓開啊
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 766 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 391 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-17
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-01-09 09:41
急停不過是一種正常的工作狀態但是禁止發脈沖和對外輸出報警信號而已,serverOn是伺服功率電源,直接拉掉相當于人為飛車.

一般情況下急停的處理,硬件上接入伺服的急停(或者STO如帶相關功能的話),軟件上做狀態管理

ServerOn信號其實更適合理解為傳統繼電控制電路里面的上電起保停回路,在滿足啟動條件的情況下上電后自鎖,直到報警條件(此處是伺服的急停輸入)要求關閉功率輸出(這個可以看伺服手冊(好點的伺服至少是松下,臺達之類的),報警是分級的,不是所有報警都要拉掉功率電源,也有僅輸出警告的)

我理解的唯一需要在程序中關閉serverOn信號的的情況是異常后需要人工盤車...

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日产乱码国内自| 亚洲永久精品免费ww52com| 久久精彩免费视频| 69欧美xxxxx色护士视频| 无码福利日韩神码福利片| 国产av无码片毛片一久| a级高清免费| 精品国产综合乱码久久久久久| 中文字幕日本不卡| 人妻无码不卡在线视| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 国产精品秘片多多| 黑人vs亚洲美女在线观看| 久久精品一区二区三区无码| 久操国产在线| 日本无吗不卡在线观看| 97热久久| 亚洲精品久久久久久久观小说| 国产成人免费ā片在| 在线看欧美三级中文经典| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 日韩视频国产| 六月婷婷色| 久久99久久99精品观看| 日本亚洲中文字幕不卡| 91麻豆免费免费国产观看| 亚洲国精产品一二二线| 丁香园旗下专业医疗行业招聘平台| 中文字幕亚洲日韩| 国产清纯91天堂在线观看| 美女议员被泄裸照| 久久精品二区三区| 国产成人午夜精品55| 欧美国产黄色| 中文字幕久久精| 欧美亚洲另类在线观看| 亚洲熟妇无码久久精品爱| 精品国产三级a在线观看| 第四色婷婷基地| 欧美激情精品久久|