設備已經用了幾個月了,最近開始報警2441,FX3U-4DA數據燈不閃爍,斷電一下又好了, 有時幾天報警一次,有時一天報警幾次,時不時的報警一下, FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,好了幾天,又一樣報警了。 各位大哥幫忙看看,拱手致謝 |
|
---|---|---|
|
yushaoquan12
對工控相當的熱愛
級別: 略有小成
|
你這個茆似你的5U供電有沒有問題,檢查模塊的排線有無虛焊。如果你的5U還在維保范圍之內,你就把你的PLC 備份好程序,然后把你的PLC恢復出廠設置,然后再試試,要是不行,那只能返廠維修了,這個可能不是你模塊的問題,我估計應該是你模塊跟PLC通信之間的問題。 |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
給FX3U-4DA供電的24V電源是用外部電源,我也試了用內部電源,也是一樣會報警,那是不是說可能是排線這邊的5V電源有問題了? |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,難道5U也要換掉? |
|
---|---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
有些東西還真不好說 曾遇過3g主機後面插的4da造成主機當機 把那一塊換掉換插另一塊4da就好 但造成當機的那一塊拿去跟別的主機插竟然可以!
|
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
現在工控也這么卷了嗎? 能不能過還得先處一下 昨天去把所有的模塊都換了,暫時沒問題了,希望別再報警了 |
|
---|---|---|
|