矽能工控
級別: 略有小成
|
一個簡單的案子,幾乎沒有什么動作。客戶指定用西門子安全PLC,主機S7-1500,CPU1513F-1PN,帶ET200SP,2塊6ES7136-6BA00-0CA0八點安全輸入模塊,2塊6ES7136-6DC00-0CA0八點安全輸出模塊。 輸入點就是倆個急停開關,一個復位開關,然后還有升降開關門按鈕,其它的點算備用。 輸出就是一個急停信號輸出,然后開關門輸出控制變頻器正反轉輸出信號。 就這么幾個IO信號,主要是安全CPU的程序沒弄過,哪位大俠給個框框,這個程序怎么寫,萬份感謝! [ 此帖被矽能工控在2022-03-28 14:45重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
矽能工控
級別: 略有小成
|
[quote]引用第2樓lander于2022-03-26 12:41發表的 : 我搞過,或許能幫到你 能否幫做一個簡單的例程。 我在主安全程序里寫了一個簡單的急停指令,然后再把所有IO模塊的QBAD并聯輸出一個系統鈍化標志,ACK_REQ并聯輸出一個請求去鈍化標志,再用ACK_REI命令去鈍化。結果剛才的倆個標志沒法串接到ACK_REI命令輸入項時卻編譯不過,好像說是上面用在輸出是寫入命令,下面就不能再用作讀命令了,太費勁了。 還有我在主程序中寫一個簡單的輸入輸出程序,也是好像說不能直接調用安全輸出點。那我要輸出到變頻器正反轉的開關命令怎么用?配置的輸入輸出點都是安全輸入輸出模塊,究竟能不能當普通輸入輸出點用? 麻煩大師了。或者有償幫寫個例程 [ 此帖被矽能工控在2022-03-26 13:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
矽能工控
級別: 略有小成
|
方不方便幫我寫一具簡單的全程參考一下,可以付費的。或者把你程序借我參考參考看看,非常感謝! [ 此帖被矽能工控在2022-03-28 14:44重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
|
首先要有你想通過使用安全回路,實現多少的安全等級,PLe或等級四?輸入雙回路,輸出要通過安全輸出,編程,急停要找專用的急停塊,安全門要找安全門的塊,輸出繼電器要選擇強制斷開型。看下這個文章理解下https://wenku.baidu.com/view/1c5aaa8b02d276a200292e71 |
---|---|
|