還在奔跑中
級別: 略有小成
|
圖片:
我按照如圖方式把J2S-B上的插頭換到J4-B-RJ020上后,試機運行。 屏幕上有顯示當前速度的值,用J2S-B的時候,我設定速度為15,反饋的速度顯示也是15;;但是,使用J4-B-RJ020之后,設置的值是15,但是反饋的速度顯示只有一半左右。后來通過掐秒表方式發現,雖然反饋只有一半的速度,但實際上的速度還是按照15在跑。 請問這種情況是出現了什么問題?我問過客戶,他們以前J2S壞了之后換新的J2S的時候,裝上去直接使用的,也是正常的;而后我找手冊對照了J2S-B和J4-B-RJ020的初始參數是一樣的,所以我判斷應該不是參數設置問題。現在我也無法判斷了,求助呀。 會不會是編碼器線的問題呢? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
電子齒輪比呢 如果你馬達有更換過電子齒輪比要重設 J4馬達分解能是22bit 而J2馬達分解能是17bit |
---|---|
|
還在奔跑中
級別: 略有小成
|
只更換了驅動器,馬達沒有更換也沒有動過,用的還是原來的,編碼器線是定做的一根線,直接和J4那個編碼器插頭對應的,不是用的轉接頭。 |
---|---|
|