光明左使
級別: 論壇先鋒
|
三菱FX3U系列PLC+Pro-face人機,客戶需求設備端工單掃碼后,聯網從廠內資訊服務器調取對應配方參數,有沒有大神可以分享一下思路。 3U系列原廠沒有TCP/IP協議的模塊,不過市場上有很多副廠的配套模塊,但PLC應該沒辦法主動向上位機服務器要數據,在廠內看到有其他設備改造的,是在人機網口上接了一個類似網關一樣的盒子(封裝在一個大控制盒內沒有型號只能看到電路板和一些指示燈閃爍),通過掃碼槍讀取到人機,在人機中通過盒子去調取服務器數據。 也就是人機和PLC網口都可以配置,但是怎么從服務器去調取配方數據現在不知道該怎么辦,機臺配置電腦的話成本高而且操作也不是很方便。 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
寫軟件啦 具體看你服務器支持什么通訊協議了 常用的OPC 或者SQL數據庫 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|