zzzer442
級別: 略有小成
|
我目前有個項目,是用幾個PLC控制很多氣缸和電機,但需要將PLC的數據傳送給電腦,電腦在匯總其他設備傳來的數據,控制PLC動作。 我搜尋了一下,有3種方法:通過組態軟件實現PLC與PC通訊;通過PLC開發商提供的系統協議和網絡適配器;通過PLC廠商提供的標準通訊端口; 以上這些都是需要編寫組態通訊程序或PLC通訊程序; 有沒有不用編寫程序的? 我看到有一款DEA模塊可以實現PLC與下位機免程序通訊,不知道有沒有PLC與上位機免程序通訊? 請各位不吝賜教! 謝謝! |
---|---|
|
stremck
級別: 探索解密
|
可以用三菱的MX component這個軟件,三菱自帶的函數上位機調用就好了,PLC只需要設置通訊格式就好了 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
你在怎么繞都是需要開發程序的 不管你用組態軟件 還是自己開發。就好比電腦主機,你不接顯示器,怎么都是看不到東西的 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
老老實實用組態軟件是最簡單最好的辦法。 |
|
---|---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
|
謝謝提點! 如果我用的是3U的PLC,是否可以用串口轉網口的適配器,將幾個串口信號轉成網口,再用你這套組網的系統讓幾臺3U的PLC與上位機相互通訊? |
---|---|
|