老師好 我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令, 發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC) TXD D2010 #0101 &8 接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC) RXD D2020 #0101 &13 傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢??? 經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了 [ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ] |
---|---|