阿龍68
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
買的時候沒驅動盤,在網上找的驅動,WIN10的系統,安裝成功了,但總是提示通訊不成功,有了解的大神指點下! |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
1、實則USB轉串口 安裝目錄下就有驅動 2、程序參數可能被占用 [ 此帖被030403118在2020-11-21 14:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有可能你PLC中,CH1設置了參數。 |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
你把d8120設0看看 樓主留言:D8120里面就是0.看過了 |
|
---|---|---|
|
阿龍68
級別: 家園常客
|
圖片:
我去看了看,沒設置參數 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
在設備管理器那點開,換個COM口試試 |
|
---|---|---|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
PLC里面應該是有通信程序,占用了通道1。可以用本體的圓口把程序清空,再用USB-DB試一下,應該是沒有問題的 [ 此帖被zhongliang在2020-11-23 09:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
阿龍68
級別: 家園常客
|
圖片:
好了,謝謝站長和各位好心的大神。驅動沒問題,參數設置也沒事,傳輸線的問題,回來的時候線踩過一腳 。沒想到這樣脆弱,今天去換了跟新線好了 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
|
|
---|---|---|
|