mr_xian
級別: 探索解密
|
請教各位大俠,最近遇到這樣的問題,伺服轉動,要求路過傳感器位置要迅速停下來。并且路過傳感器的時機和速度是隨機的,現在停不準,高速的時候過沖大,低速過沖小,請問有什么好辦法嗎?謝謝! |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
檢測到那個傳感器,記錄那個位置,再倒回來行不 允許這樣嗎 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
或者買那種帶剎車的伺服電機,但是能不能滿足你的精度要測試,但是頻繁的剎車 對機械也不好 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mr_xian
級別: 探索解密
|
倒回來不行呢
|
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
用感應器作中斷控制,測出最大速度時須走多少距離,按最大速度時的距離停。每次用中斷停,先記錄中斷時位置,停下來后比較位置,再走少的那部分。 [ 此帖被仙居人家在2020-11-05 11:18重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mr_xian
級別: 探索解密
|
帶剎車不知道效果怎么樣,精度0.5mm,個人感覺帶剎車的高速和低速也會相差比較大,達不到這精度
|
---|---|
|
mr_xian
級別: 探索解密
|
我用三菱的DVIT試過,高速過沖和低速過沖的距離相差比較大,如果按最大速度的距離停,低速的會差好多
|
---|---|
|
mr_xian
級別: 探索解密
|
這類比不太恰當吧。 測距傳感器在現場應用可能不太適合,是一個平面的
|
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
感應的方塊加長到30mm以上,用上升沿來減速,下降沿來停止, |
|
---|---|---|
|