huxiang2030
山本無憂,因雪白頭;水本無愁,因風起皺...
級別: 探索解密
|
一臺水泵 通過變頻器控制 流量計測量管道流量 用PLC控制 怎么來通過目標流量和測量流量對比 來實現對水泵的變頻啊 求教育了 |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
最簡單的辦法就是模擬量 用PLC 加個DA模擬量輸出模塊 輸出0-10V 或者4-20MA 給變頻器來控制變頻器的速度。 流量的檢測你可以加個流量傳感器,接到PLC的 AD模擬量輸入模塊。 樓主留言:我會在PLC寫一個計算公式 來計算我所需要的目標流量 然后通過和流量計的測量流量對比 來判定變頻器是要加速還是減速 我就不懂這個加速減速的控制 是要怎么寫。。脈沖還是什么? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
參考下水泵的恒壓供水,變頻器自帶PDI控制,可以不需要PLC參與。除非變頻器的PID不能達到你的要求。 |
---|---|
|