引用
引用第4樓suegu2于2020-06-03 10:16發表的 :
初始的時候輸入都為0吧 但是除數不能為0,PLC報錯了吧
1、剛又測試了下,確實如您所說,CPU一直在STOP狀態,ERR紅燈閃爍,無法復位。
2、強制變量,讓除數不為零再下載也始終無法讓CPU 在 RUN狀態。
3、在初始化程序中增加一句 MOVE_E,讓除數不為零( X2 - X1 <> 0.0),CPU可以運行了,模擬也正常。
4、但......實際CPU什么情況?除數為零也不是不可能啊?!
又:初始化保證除數不為零后,RUN燈亮,強制 X2 = X1,RUN 燈滅,ERR紅燈亮,又折騰不起來 RUN 燈亮了......