麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2024-09-01
查看小軍電子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-12 08:28
一共需要采三組交流電壓,三組交流電流,兩組直流電壓,兩組直流電流,有啥性價比比較高的方案推薦一下嗎?歐姆龍好像有這種PLC,不用外接模塊,誰知道型號,*寶沒有搜到這個型號
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 08:40
使用A/D轉換模塊 就可以餓
來這里學習
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-12 13:10
買支持485的電壓表或者電流表就好了。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2024-09-01
查看小軍電子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-12 15:35
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11484 個
工控威望: 18642 點
下載積分: 12347 分
在線時間: 2697(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-15
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-12 19:23
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://www.871jm0.cn/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2024-09-01
查看小軍電子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-12 20:47
引用
引用第4樓往事如風于2020-03-12 19:23發表的  :
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://www.871jm0.cn/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC

你真牛,剛看了帖子,我是沒有那個本事!
chengjl8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 107 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2020-03-07
最后登錄: 2024-08-09
查看chengjl8的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-12 21:20
PLC的模擬量都不太便宜,并且這些模擬量到高電壓、電流之間需要變送設備。因此,建議:交流的可以用智能電表(國內的很便宜了),在計量的同時,也能輸出電壓、電流、功率這些參數,正好給你用,關鍵是都有485接口,MODBUS-RTU協議,這個協議很通用,能讀它的設備非常多,比如西門子S7-200SMART。直流的要測量要根據值的大小找對應的變送模塊,最好也是帶485接口的。這樣,幾百塊買個PLC的CPU,就可以對下通過MODBUS-RTU采集數據,對上,通過以太網提供數據了。國內的PLC-RECORDER錄波軟件,可以直接讀取CPU里的數據,進行連續記錄。各種HMI軟件也都可以讀這些數據,進行呈現和后續利用。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2024-09-01
查看小軍電子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-15 16:18
引用
引用第6樓chengjl8于2020-03-12 21:20發表的  :
你的這個想法不錯,回頭查查相關的模塊
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-15 16:22
受教,
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1818(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-15
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-17 07:38
引用
引用第3樓小軍電子于2020-03-12 15:35發表的  :
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
  什么意思?難道采集的數據還要送到別的地方去,如果是這樣可以采用OPC!
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控

主站蜘蛛池模板: 东京热久久无码dvd一二三区| 粉嫩欧美极品一区二区| 国产乱伦视频| 亚洲午夜无码毛片AV久久| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 国产一级一国产一级毛片| 国产又色又爽在线观看| 色中色成人论坛| 无码一区二区精品午夜精品视频| 欧美激情一区二区三区视频高清| 国产精品久久久久国产A级| 激情欲成人AV在线观看AV性| 精品一区二区成人片| 美国一级毛片免费| 免费国产成人α片| 中文字幕无码一区二区三区四| 日本大片高清免费视频| 欧美视频一区二区| 日韩国产三级| 麻花豆传媒mv在| 日韩激情无码不卡码| 国产成人亚洲综合无码| 国产四区不卡在线视频播放| 人妻换人妻AA视频| 精品一级毛片| 亚洲欧美色图小说| 久久99国产精品成人欧美| 日本无码少妇| 亚洲欧美另类久久久精品能播放的 | 日韩欧美一区二区三区免费观看| 日本亚洲欧洲另类图片| 国产成人国产在线观看入口| 国产女主播91| 日产精品一二三四区气温| 久久精品国产一区| 天美传媒国产剧影视公司| 久久久久国产精品日本欧美中文字幕 | 视频一区中文字幕| 久久久久精品国产三级| 免费综合色视频| 久久久国产精品日韩精品久久久肉伦网站蜜臀久久99精品久久 |