新手駕駛f22
級別: 探索解密
|
請教各位臺達VFD一M變頻器,在用RTU方式通訊時在8位數據位的三種方式下均正常,即8N2,8E1,8O1時都可以,校驗均為CRC。后改為ASCll方式時數據格式在7N2,7E1,7O1,校驗碼為LRC計算方式并且計算結果與資料上給的一致,以ASCⅡ方式發送變頻器無反應。調試時使用的是串口調試軟件。 如令變頻器正轉運行RTU格式為0106200000120207,AsCll模式16進制為:010620000012C7,發送時為3A3031303632303030303031324337,無論怎樣都無響應,且通訊格式都已調為一致,地址都為1 [ 此帖被新手駕駛f22在2020-01-18 21:41重新編輯 ] |
---|---|
|
a2490048
級別: 正式會員
|
描述:串口助手返回信息
圖片: 3A是起始符,你缺少0D 0A結束符 所以無響應。應該發送3A30313036323030303030313243370D0A即可。 |
---|---|
|
fenghua00000
級別: 探索解密
|
程序和變頻器中的通訊格式必須保持一致,變頻器是否支持ASCll方式通訊。串口助手是否設置為7N2,7E1,7O1格式。是否需要LRC校驗。 |
---|---|
|
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
|
你的 PLC是否也調整為ASCII通信格式?如果是 那就是你最后傳輸時要把16進制數 轉換為相應ASCII碼才能傳送 比如H30你要轉換為33 30另個ASCII碼 傳送才行 |
|
---|---|---|
|