我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 13880 分
在線時間: 983(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2024-12-13
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 10:49
可以找我寫,給個紅包就可以了   
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1811 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-16
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产中文在线视频| 欧美大肥婆大肥BBBBB| 色国产精品女五丁香五月五月| 国产成人精品久久综合电影 | 无码成人免费av片在线观看| 国产成人综合在线视频看| 国产亚洲精品久久AV| 久久精品亚洲精品国产欧美| 草草在线视频| 四虎影视出品必属精品| 成人无码A片一区二区三区免| 国内久久精品| 国产专区自拍三级| 色情成人网站| 毛片大片免费看| 色国产精品一区在线观看 | 国产欧美在线观看不卡一| 亚洲精品国产一区二区| 美国一级毛片免费看| 无码熟妇αⅴ人妻又粗又大| 无码高潮又爽又黄又刺激视频| 东日韩二三区| 国产欧美成人免费观看视频| 国产亚洲福利精品一区二区| 四川丰满护士毛茸茸| 免费的性L交A片Y| 国产精品无码无不卡在线观看| 男男挤奶油进去PLAY高污| 久久久久亚洲av无码电影成人片 | 九九精品成人免费国产片| 四虎永久免费地址入口| 波多野结衣三区| 中韩精品专区| 国产精品无码AV在线观小说| 国产性夜夜春夜夜爽1A片| 精品视自拍视频在线观看| 国产一卡2卡3卡4卡无卡国色| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 欧美人与动牲交欧美精品| 婷婷激情丁香| av免费网站在线观看|