abadguy
級別: 略有小成
|
1. 是不是電網里的無功功率是經過感性負載后才產生的,所以才需要進行容性補償,抵消無功功率?2. 電網本身并不直接產生無功功率,要是產生無功功率的話,假設負載全是阻性的,那是不是也需要無功補償柜去降低電網的無功功率,提高功率因數吧? 以上兩條的終極思想就是電機到底是產生了無功功率還是借用了電網的無功功率。網上怎么說的都有。 |
---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
|
我也想知道,雖然在這個行列混了這么多年,無功功率補償器也用了好幾個牌子的產品,但這個問題客戶問起我也無法解釋給客戶聽。謝謝樓主提出的問題。 |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
|
我通過推斷是認為電機發出了無功,第一,要是電機只是借用了電網的無功而不是消耗了無功,那為什么要加電容去補償,我借了又還給你了,你什么也沒少,你補償啥?第二,電機發出的無功,最后用電容發出的無功去抵消,這樣就好理解了。哈哈 |
---|---|
|
wtq7227203
級別: 略有小成
|
網上的功率因數本來就不高(0.8左右),如果用戶存在感性負載則導致功率因數更低。電業局的利率調整要求COSΦ>0.9,所以需要加電容自動補償,補償量通過查表得到,一般經驗取變壓器容量的30%-40%。用戶得到的好處就是同樣的變壓器可以多帶負荷。 |
---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
|
坐等,供配電專業的老師們,給出更加詳盡的回答。 |
|
---|---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
|
有個老師給了個解釋,我覺得比較合理,可以理解為電機發出了容性無功,吸收了感性無功。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
純電感和純電容都不消耗電能,但它們都需要進行能量轉換(電變磁,磁又變電或者進行充電/放電)才能進行工作。 它們所占用的這些能量致使線路的電流使用效率下降,這些被占用(沒有被消耗掉)的電能就是無功功率。 純電阻負載需要消耗電能才能進行工作,這些被消耗掉的電能就是有功功率。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjbandmm
級別: 略有小成
|
發電機只產生有功功率,這就是為什么有功不夠時電源頻率會下降,無功功率只能通過容性/感性相互抵消,采用容性補償是因為大部分用電器都是感性或阻性負載。 電機由于線圈的存在,是感性負載,運轉時會產生感性電流,感性電流會增加線路電流,從而造成線路損耗增加,因此需要在本地進行電容補償,來減少線損。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
電容補償櫃是用於補償發電機無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節省工業電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。一般來說,低壓電容補償櫃由櫃殼、母線、斷路器、隔離開關,熱繼電器、接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。 一.電容櫃工作原理 用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯後於電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償櫃內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。 二.電容補償技術: 在工業生產中廣泛使用的交流異步電動機,電焊機、電磁鐵工頻加熱器導用點設備都是感性負載。這些感性負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度。這個角度的餘弦,叫做功率因數,這個電流(既有電阻又有電感的線圈中流過的電流)可分解為與電壓相同相位的有功分量和落後於電壓 90 度的無功分量。這個無功分量叫做電感無功電流。與電感無功電流相應的功率叫做電感無功功率。當功率因數很低時,也就是無功功率很大時會有以下危害: • 增長線路電流使線路損耗增大,浪費電能。 • 因線路電流增大,可使電壓降低影響設備使用。 • 對變壓器而言,無功功率越大,則供電局所收的每度電電費越貴,當功率因數低於0.7 時,供電局可拒絕供電。 • 對發電機而言,以 310KW 發電機為例。 310KW 發電機的額定功率為 280KW ,額定電流為 530A ,當負載功率因數 0.6 時 功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 從上可看出,在負載為530A時,機組的柴油機部分很輕鬆,而電球已不堪重負,如負荷再增加則需再開一臺發電機。加接入電容補償櫃,讓功率因數達到0.96,同樣210KW的負荷。 電流 =210000/(380x1.732x0.96)=332A 補償後電流降低了近 200A ,柴油機和電球部分都相當輕鬆,再增加部分負荷也能承受,不需再加開一臺發電機,可節約大量柴油。也讓其他機組充分休息。從以上可看出,電容補償的經濟效益可觀,是低壓配電系統中不可缺少的重要成員。 原理:把具有容性負荷的裝置與感性負荷並聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換.這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是他的補償原理低壓電容補償櫃是在變壓器的低壓側運行的,一般它受功率因素控制而自動運行的。因所帶負載的種類不同而確定電容的容量及電容組的數量,當供用電系統正常時,由控制器捕捉功率因素來控制投入的電容組的數量。 為了改善電網功率因數低下帶來的能源浪費和這些不利供電生產的因素,必須使電網功率因數得到有效的提高。低壓無功補償可廣泛應用於電力、冶金、石油、港口、化工、建材等工礦企業及小區配電系統。高壓無功補償裝置廣泛應用於冶金、石化、建材、電力、煤炭、機械製造、水泥等行業的大功率高壓電機設備。 原文網址:https://kknews.cc/news/vq59rq.html |
---|---|
|
sxguozhifeng
級別: 略有小成
|
補無功,是應該補電在傳輸過程中所產生的這部分損耗吧 |
---|---|
|