我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎? |
---|---|
|
hua966
級別: 家園常客
|
在工業機械加工設備中,它的金屬外殼按電器安全規程要求都必須接地(接零)!其控制的電器有為何不采用漏電開關作總開關?是為了保證設備的長期.穩定安全.可靠的工作,其電氣保護只要求有欠壓(失壓),過流(過載)的保護就足夠了(漏電接地也是過流),假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。 大家覺得有道理嗎? |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
日本有這個標準,必須使用感度電流30mA,最大動作時間0.1s的漏電斷路器 |
|
---|---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
|
這個要看什么設備,一般設備是不會用漏保的。漏電經常跳閘很麻煩。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
做好接地就好了,如果有變頻器,50mA漏電斷路器都會跳閘。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
廠里所有設備均有漏電開關, 即樓上所說帶變頻器同樣有裝. 假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時. 負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。 上面說過載保護,斷路器選用錯誤會發生這樣問題 漏電跳閘是檢測過零互感器,不會發生這種情況. |
|
---|---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
裝了漏電,原則上是更安全了,但經常跳閘是免不了了,我公司辦公樓連總閘都是漏電,一下雨,就要當心了,一不留神就跳了,煩都煩死了! |
---|---|
|
goldage
級別: 論壇先鋒
|
如果你的設備上有變頻器的話,有時候你想裝漏電保護就得選配專用的漏電開關,更多時候,設備是用空氣開關,設備接地保護做好,用漏電開關主要根據客戶要求 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
|
漏電保護一般民用建筑電氣必須要加的,工廠里很少加,大工廠里 漏電多了 根本開不起來 經常停系統 |
---|---|
|