qq791569514
級別: 略有小成
|
`請問 歐姆龍PLC怎么 做到 判斷D0 D9 之間里面有任意兩個寄存器的設置 數據為一致 小弟在此想了好久沒有想出 除了用D0 一個 寄存器寫十條比較指令 就想不出其它辦法了 不過一個寄存器寫九條的話程序就一大片了 顯然這辦法不行 所以在此想問各位 大神有什么好的 辦法了 |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
|
圖片:
這個一定要用循環了,否則程序太大了,我的編程思路是,第一次先讀取D9,然后和D8、D7。。。。D0,比較9次;第二次先讀取D8和D7、D6。。。。D1比較8次,依次類推,共比較45次,如果一條條比程序量太大了。 w0.00是用于記錄是否有數據相等,如果相等就置位,為了省事我程序中沒有使用break跳出循環,完備的程序應該在檢測到有數據相同后就使用break跳出循環,減少程序執行時間。 樓主留言:您好 請問能加你微信嗎? |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
|
sjbandmm@163.com,有什么事可以給我郵件! |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
有個神奇的東西叫,循環+變址,不信你試試,專治各種連續的大范圍寄存器值處理問題 |
|
---|---|---|
|