很多用戶在西門子6SE70
變頻器維修時,通常認為更換有故障的電路板或者模塊,然后上控制電顯示正常即認為變頻器維修完成可以上電試運行。其實不然,這樣做很危險,有時候會導致變頻器發生更嚴重故障甚至炸機。
http://www.cncswx. com
下面介紹一種簡單的西門子變頻器維修完成后的測試方法,主要使用了西門子6SE70維修專用測試盒
1、變頻器斷電后,拆下變頻器輸出側電機接線,拆下CUVC,插入6SE70維修專用測試盒適配板
2、在西門子變頻器X9端子處接入24V控制電,同時在直流母線上加入24V直流電;按照西門子6SE70變頻器維修專用測試盒使用方法,依次測量A、B、C、D,如果未通過測試代表變頻器存在故障,如果通過測試則可進行下一步;(變頻器維修檢測主要對變頻器內低壓控制電壓、電流信號、電壓信號、傳感器信號、風機啟動測試、IGBT觸發信號等等進行測試)
3、撤下西門子6SE70變頻器專用維修測試盒,插入另一塊無故障的CUVC板,在X9端子接入24V,直流母線接入24V,同時移除變頻器至電機側接線,上電對CUVC板工廠復位后,更改參數P372=1,使能模擬運行。
4、此時在PMU面板上啟動變頻器,同時增加輸出頻率,當頻率增加到50HZ時,頻器輸出側U、V、W相間會有19V左右交流電壓,可用萬用表交流檔測量。如果這一步運行過程中報故障,則未通過測試,變頻器存在故障;若能通過,變頻器不報故障,則說明變頻器通過模擬運行,變頻器的基本功能基本正常,已滿足上強電條件。
5、如果條件允許,建議做一次VF啟動:強電部分進線連接正常后,不要連接變頻器至電機側連線,讓變頻器空載運行。將P100=0,控制方式改為V/F開環控制。啟動變頻器,增加頻率,可以測量輸出測電壓。若未通過測試,則變頻器有故障,若通過測試則可進行下一步
6、帶載完全運行測試,通過1-5步簡單測試,可以防止由于變頻器維修時直接帶載運行導致更大的故障。