變頻器維修啟動時直流回路過壓跳閘
變頻器啟動時經常會發生過壓跳閘;電機接線盒被水彬濕,直流回路負極的對地漏電流經接線盒及變頻器逆變器中的續流二極管給直流回路的電容充電,這種情況合閘通常理解應該為過流跳閘而實際為過壓跳閘。
變頻器維修出現速度反饋值大于速度設計值
a)在提升過程中不存在這種情況,當下放過程中,才出現這種情況。
b)當速度反饋值大于速度設定值時,直流回路電壓為額定電壓的125%,超過115%的極限設定值。
c)變頻器的進線電壓已超過上限。
變頻器維修啟動時直流回路壓跳閘的維修方法
變頻器維修檢查時發現變頻器在上電,但沒有合閘信號時,直流回路電壓即達1900V,此時,如果變頻器直流回路的正極串接1 臺接觸器,在有合閘信號時經過預充電過程后吸合,故懷疑預充電回路IGBT 性能不良。用萬用表檢查變頻器輸出端時其對地阻值很小,查到現場發現電機接線盒被水淋濕,干燥處理后,變頻器工作正常?梢哉J為,啟動時變頻器輸出電壓和頻率是逐漸上升的,電機被水淋濕后,會造成輸出電流的變化率提高,從而引起直流回路過壓。
變頻器維修時已投入運行,且跳閘時進線電壓在允許的范圍之內,其變頻器工作正常,結合以前處理變頻器故障時對直流回路過壓的認識,認為在使用電壓控制器調節回饋電流防止直流回路過壓的情況下,負載電流的變化率過大是引起過壓在一個重要原因,
變頻器維修現速度反饋值大于速度設定值的解決方法。
變頻器維修的故障現象在提升過程中,該變頻器控制的滾筒電機將升速,當罐籠快達到上井口時,電機速度隆至原來的速度,因變頻器控制的滾筒裝設制動裝置,減速時是通過電壓調節器限制制動電流以保持直流回路電壓不超過115%的極限設定值,因進線電壓過高,直流回路電壓超過了設定的極限值,在減速時電壓調節器起作用,造成制動電流很小,電機轉速降不下來,而在提升時,電網的負載加重,直流回路電壓低于115%的極限設定值,制動功動恢復正常。
可能造成
變頻器維修是因當時無法隆低電網電壓的情況下,將直流回路電壓極限設定值增至127%后,變頻器工作正常。在停產檢修時,可以根據電網的情況改變變壓器的檔位,使變頻器的進線電壓在允許的范圍內,即可確保變頻器工作正常。
http://www.cncswx.com