隔壁車間維修人員過來問了一個湯圓機故障,說是屏顯示通訊故障,跟著過去幫著檢查一下,他介紹說是PLC在另外一樣的機器上拆換,還是顯示通訊故障,仔細檢查了更換的PLC,發現有2根通訊板接線錯誤,更正過來,還是顯示通訊故障。取來電腦接上PLC通訊線,調出程序保存,再連上拆下的PLC,調出程序保存,打開2個程序找出PLC和變頻器通訊部分,1個通訊寫MOVP H70 D8120 另1個通訊寫MOVP H90 D8120,原來如此,2個變頻器通訊地址不同,改好變頻器通訊地址,程序寫入PLC,開機正常。修復使用。
想其原因應該是原來PLC通訊板接線脫落,他接線時接錯了,以為是PLC故障,換了PLC,結果變成這樣了。把另1個PLC變頻器通訊地址改好裝到另1個湯圓機,開機正常。 1個小的接線問題造成幾經周折,引以為戒。