90人在江湖
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位前輩好 ,小弟現在使用三菱L系列PLC通過LJ71C24-R2模塊使用無協議通訊方式和一臺儀表通訊,現在在通訊過程出現了一些異常,造成指令EVAL運算異常,造成PLC報警,現在為了正常使用,小弟現在使用指令WTOB將需要進行換算的存儲器的值分開,單獨進行約束,請問前輩們還有其他更好的方法嗎, |
---|---|
|
90人在江湖
級別: 探索解密
|
圖片:
儀表使用循環讀取方式,PLC每次發送固定的字符串給儀表,儀表將數據以固定的形式傳回,為什么會出現字符串不一樣,這個和周圍環境有關系么,還是和波特率或其他通訊參數有關。 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
緩存區的值是外圍設備發貨來的值,如果滿足接收條件,INPUT指令接通,再把緩存區的值讀進D里面,如果不滿足或不正確值會踢掉,如果只看緩存區的值有可能的值并不是正確的值,你只需看D就行了 |
|
---|---|---|
|
90人在江湖
級別: 探索解密
|
現在不知道什么原因造成存儲器(d1400)值與緩存(U11\G1536)值不一樣,然后會造成運算錯誤,現在為了防止運算錯誤發生,就對存儲器里的值進行判斷,如果正常進行EVAL運算,否則不運算,這樣的話目前沒有出現報錯,不知道后期會不會,退一步說,這個存儲器能不能批量約束,比如說 對D1到D10里面的值 進行單獨判斷,必須都有在0和9之間才能把D1到D9傳輸到D20到D29。 |
---|---|
|