三菱FX3U-128M PLC 加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊, 4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題 ,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行 請各位大師指點下 謝謝 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
沒有 |
---|---|
|
beau123
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
看你的圖紙接線沒有錯,,,4AD模塊的電源結了沒(另外供電的) 你的程序可能有問題,1.第一行H1不是選擇的電流的模式吧 2.FX3U4ad 的讀數是從BFM#10----BMF#13的 你可能看的不是FX3U-4AD 的手冊,,我才你看的是FX2N-4AD的手冊 希望你找下對應的手冊
|
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
1)程式第一行設定是CH1~CH4都設成電壓輸入了。 2)接線圖沒問題。 3)請確認一下感測器是電壓輸出還是電流輸出。 4)請確認模塊位置。 5)BFM #1不使用,為什麼程式有設定是不是弄錯說明書了。 6)BFM#10~13,是CH1~CH4的現在值,你程式裡沒設定,如何知道沒數值? [ 此帖被twingo49在2018-10-11 12:43重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你的程序不對,你的程序感覺象是2N-4AD的 FX3U-4AD 與 FX2N-4AD 緩存分配不一樣的 FX3U-4AD的緩存看下圖: |
|
---|---|---|
|