u54ut50
級別: 探索解密
|
公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.。回原點,運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。 1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題 2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的 3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了 4,偏移的方向都是往一個方向 5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了 在此求助大神,小弟謝過先! |
---|---|
|
xghjiayou
級別: 工控俠客
|
機械結構精度有問題 樓主留言:不是,我把馬達的同步帶都拆了,在12點鐘方向用油筆畫了記號,空跑后記號位置變了 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
指令脈沖數對嗎 樓主留言:請問指令脈沖數怎么看?用安川伺服的軟件監控嗎? |
---|---|
|
u54ut50
級別: 探索解密
|
監控下是不是齒輪比不對,引起丟脈沖了,我遇到過這種問題,丟固定位置 樓主留言:電子齒輪比是9 ,沒變過 |
|
---|---|---|
|
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
級別: 論壇先鋒
|
檢查機構看看是否有松動打滑,檢查脈沖線路是否有問題出現丟脈沖現象 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
參數有改動。重點在于檢查參數。還有電子齒輪設置是否正確。 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
一個是驅動器上監控接收的脈沖數是否與PLC一致,如果不一致那就是干擾問題了,如果一致,那恭喜你驅動器得返廠維修了。 樓主留言:PLC的干擾問題有什么好的額辦法? |
|
---|---|---|
|
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
|
樓主是怎樣解決的呢?能不能分享一下,之前我遇到過和樓主相同的問題。不管是機械精度,還是伺服干擾脈沖丟失丶都找不到解決辦法,只能運行幾次回一次原點校正。 |
|
---|---|---|
|