tangjitj
級別: 正式會員
|
下圖1和2有什么區別, 我模擬時兩個程序都可以正常運行, 實際測試 PLC FX3U-32M 接線X0是一個常閉的按鈕, 監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態 圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11 |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
|
應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的 我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以 但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的, 用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋 [ 此帖被tangjitj在2018-08-01 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|
東敏123
級別: 略有小成
|
鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題 |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
|
我只是想知道區別, 要說手抖了,在同一個按鈕的前提下,我把圖1,圖2 的兩個程序都實際操作了20次,每次都是圖1不能復位,圖2可以,每次都是圖1的程序操作時手抖了,那說不過去吧 我覺得ZRST和RST的那兩個肯定有什么區別 |
---|---|
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
|
兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。 怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果? 我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。 至于指令的區別: ZRST C0 C100= RST C0……RST C100 批量復位。 |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
|
程序上要解決是很容易的,把X0改成上升沿就行了 我只是從這現象上猜測ZRST C10 C11 C11 和RST C10 RST C11 可能有什么區別,但好像沒人能解答,三菱的售后也回答不了 |
---|---|
|