樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-15 15:07
有過,你把PLC換了試一試呀,我遇到過PLC水貨發脈沖時會少脈沖個數,更換后好了
dongfengname
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 3633 點
下載積分: 78651 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2009-09-26
最后登錄: 2024-10-08
查看dongfengname的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-15 19:48
干擾脈沖
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-16 08:05
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1811 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-16
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-16 08:33
引用
引用第3樓langui于2018-07-16 08:05發表的  :
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。

伺服收到的脈沖和PLC發出的脈沖數相同,這樣的情況還說是伺服有問題?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1811 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-16
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-16 08:35
引用
引用樓主六度心寒于2018-07-15 13:46發表的 關于PLC和伺服的問題? :
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!

還在監控8140這種貨色,舊的嗎,plc有問題,或是程序有問題。
樓主留言:
應該是設定多少脈沖PLC就發多少脈沖,程序應該沒問題!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1811 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-16
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-16 14:09
但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問

你看看上面回答我的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-16 17:26
樓主都說了驅動器接收值跟D8140是一樣的,明顯是D8140的數值不正常,要么程序有問題要么PLC有問題。如果PLC是行貨也全新,那基本是程序問題了
成功的路上需要幫助
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-17 08:12
首先D8140和伺服驅動器的脈沖接收量是一致的 基本可以確定是plc這邊出的問題 先排查程序 確定沒有問題就換PLC試試
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-17 09:56
從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
人生沒有如果只有后果

主站蜘蛛池模板: 波多野结av衣东京热无码专区| 精品国精品国产自在久国产应用| 欧洲亚洲永久入口免费| 一国产二欧美三日韩| 欧美疯狂做爰XXXX高潮| 四虎影视精品| 久久九色综合九色99伊人| 午夜福利视频10000在线观看| 精品久久久久久无码| 国外精品视频在线观看免费| 国产啪亚洲国产精品无码| 婷婷久久综合九色综合88| 国产成人av大片在线观看| 亚洲日本一期二期三期精华液| www国产亚洲精品久久久日本| 天堂资源中文官网| 日韩产品和欧美产品的区别视频| 欧美日韩另类国产在线观看| 中文字幕免费观看视频| 久久99精品久久久66| 韩国影片爱的色放| 国产精品一级| 在线观看一级亚洲欧美观看| 波多野结衣中文字幕久久| 四虎影视在线影院在线观看观看 | 国产午夜精品一区二区三区小| 国产成人AV综合久久不卡| 国产tv欧美tv亚洲tv| 亚洲国产精品成人精品A片| 2024天堂网| 欧美人又长又大又粗无码视频一区| 成人18网址在线观看| 精品人妻少妇一区二区三区不卡| 国产免费看插插插视频| 国产精品久久久久三级| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 99久久久国产一区二区三区| 日本a区精品| 中文字幕欧美日韩在线不卡| 精品人妻无码一区二区色欲aⅴ| 国产精品久久久AV久久久|