我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52778 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 16:29
主NFB = 最大NFB*1.25+其他NFB
大吉大利
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2544 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-18
查看大吉大利的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-04 16:50
45KW的負載,電流怎么算,是不是功率除以電壓啊
今晚吃雞!
一二三四五六
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 435 點
下載積分: 497 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2025-01-08
查看一二三四五六的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-04 17:15
90A怎么算的?
感覺算錯了啊 !
尺有所長,寸有所短!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 3493(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-04 17:22
90A是對的
凌晨0.0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 122 點
下載積分: 766 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2024-09-23
查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-04 19:22
125不小了吧
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-04 20:53
根據P=1.732*U*I*cosφ*η  
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95  計算得電機工作電流約90A
P:電機功率
U:供電電壓取380V
  I:電機電流
cosφ:電機功率因數取0.8
η:電機機械效率取0.95
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-04 22:31
什么負載?離開負載類型沒法確定。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的
fenoicq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 76 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-07-05
最后登錄: 2018-10-01
查看fenoicq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-06 11:23
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48725 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-08
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分斷能力,所以同樣是160A的斷路器,因為分斷能力不一樣,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!
風中的愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 689 點
下載積分: 610 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-06-25
最后登錄: 2019-06-28
查看風中的愛的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-06 16:05
學習了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久国产一区二区三区无码| 一女被多男灌满白浆受孕| 久久久久久久99久久久国| www.亚洲高清三级片| mv日韩mv欧美mv| 欧美成人精品欧美一级乱黄欧美成人 | av片在线观看永久免费| 女女网综合网天天| 黑巨茎大战俄罗斯白人美女| 成人午夜精品无码区久久| 欧美一线a观看| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 国产a在线不卡一区二区三区| 日韩好片一区二| 中字幕久久久人妻熟女| 国产丰满乱子伦无码专区| 色噜噜五月婷婷| 日韩波多野结衣| 国产高清无码不卡顿在线观看 | 精品亚洲成av人在线观看| 无人区乱码一线二线久久久久 | 国产99精品一区二区三区免费| 日本一区二区三区无码苍井空| 精品久久一区| 国产又色又爽又高潮免费视频麻豆| 久久久久久久国产精品毛片 | 三a毛片| 四虎8848随点随看| 国产欧美日韩亚洲一区二区| 中文字幕日韩精品第一页| 精品久久夜色国产av| 亚洲另类第一页| 日本手机在线视频| av无码人妻无码男人的天堂| 玖玖日日| 国产女做a精品视频网站免费 | 国产网红自拍无删版在线播放| 国产精品久久久久久久久ktv| 亚洲欧美日本综合一区二区三区 | 欧美内射深喉中文字幕| 91精品视频免费观看|