continue
級別: 正式會員
|
問題是這樣的:電機調速器有CW、CCW、COM,默認CW與COM連接。現在要PLC控制電機正轉或反轉,PLC輸出2點信號Y0、Y1,請教大師兄大師姐們該如何接線呢?新手不是很懂接線。 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
最好Y0Y1控制兩個繼電器,COM-CW 是正轉,COM-CCW是反轉。如果只是用點動的話,就用一個繼電器也可以,繼電器COM接COM,NO和NC分別接CW和CCW。 |
---|---|
|
賣菜大叔
未來,是靠把握機會和努力地奮斗
級別: 網絡英雄
|
同二樓,最好用兩個Y0\Y1控制繼電器線圈,一個繼電器的常開接CW,COM,另一個接CWW,COM。這樣的接法是保護PLC輸出端口,防止負載燒毀而引起的短路故障損壞PLC內部繼電器 |
---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客
|
圖片:
簡單明了,這是最基本功夫,要更加強學習 |
---|---|
|