麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

拿鐵不加鐵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 63 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2019-06-10
查看拿鐵不加鐵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 18:41
目前設備有變頻器一臺,編碼器和380v電源,我把變頻器等高壓用電設備的屏蔽線和低壓設備的連在一起然后接地,請問這樣為何編碼器的數出現錯誤
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 08:31
變頻器本來就是很大的干擾源,它不接地也能工作但會對周圍有很大的電磁影響。所以能接地就接地,不然有時很多奇奇怪怪的情況發生,變頻器接地和弱電的要分開
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-08 08:38
需要分開接地 不要共同接地
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-08 08:48
變頻器、伺服驅動器等驅動產品都屬于是強干擾源,其自身對外界的干擾遠比外界對其自身的干擾要強,這也是為什么驅動類產品的使用手冊中都會嚴格要求安裝間隔以及驅動器與線槽等的間隔距離。
在對變頻器、伺服驅動器等驅動產品進行接線時,除信號類線纜(包括I/O控制信號、模擬量信號、脈沖信號、通訊信號線纜等)需要使用屏蔽線外,動力部分的線纜不應該使用屏蔽線纜,否則動力線中的電流會使屏蔽層上產生感應電流(初高中物理的電學部分的知識,也就是電流互感器的原理),而如果你把動力線的屏蔽層與編碼器的屏蔽層接在一起再接地的話,那么動力線屏蔽層上的感應電流會使編碼器的屏蔽層帶電,從而使屏蔽層上的感應電影響到編碼器的脈沖信號。如果你的動力線使用了屏蔽線,而且又不好更換的話,那么建議你動力線屏蔽層和編碼器、信號線纜的屏蔽層分開接地,即連接至獨立的接地排上,然后再將接地排連在一起接地。
另外,在編碼器使用時,請使用A/B脈沖方式,而不要使用脈沖+方向的方式,A/B脈沖的方式中只有A、B兩相的ON信號的相位差成90°(差半個脈沖周期)時,PLC才會識別是1個脈沖,而脈沖+方向的方式中,只要高速計數器的脈沖輸入端識別到1個上升沿,就會識別成1個脈沖,而如果干擾信號的頻率剛好在PLC高速計數器識別的最大頻率范圍內,且又剛好在編碼器脈沖信號的2個ON信號中間,那么PLC肯定會多識別出幾個脈沖,而當干擾信號和脈沖信號發生重疊、且干擾信號的高電平周期又大于編碼器輸出脈沖的OFF周期的話,那么就會形成將幾個脈沖信號疊加在一起,形成一個ON信號,就導致高速計數器丟脈沖的現象了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(拿鐵不加鐵)
  • 下載積分:+1(qq51210075)
    電工+工控
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 609 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 1634(小時)
    注冊時間: 2010-03-19
    最后登錄: 2024-12-16
    查看電工+工控的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-06-08 09:15
    引用
    引用第3樓michael.guan于2018-06-08 08:48發表的  :
    主站蜘蛛池模板: 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 日本欧美一区二区三区乱码 | 亚洲国产福利精品一区二| 国产av综合第一页| 国产成人精品免费视频大全| 国产三级中文字幕| 2024久热爱精品视频在线| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 高清无码不卡av高清无码不卡| 韩国精品AV一区二区三区| 精品少妇人妻av无码专区 | 免费一区二区三| 深夜偷偷看视频在线观看| 99久久精品免费观看区一 | 国产人妻久久精品二区三区老狼| 免费人成在线观看网站品爱网| 精品无码中文视频在线观看| 日本免费网址大全在线观看| 欧洲极品无码一区二区三区| 精品无码国产污污污免费网站| 天堂无码人妻精品一区二区三区| av中文一区二区三区桃花岛| 亚洲国产欧美中文手机在线| 成人性视频欧美一区二区三区| 越南少妇做爰片| 国产成年无码v片在线| 天天色天天日综合| 国产福利一区二区三| 日韩 国产 中文 综合网| 国产一区二区三区成人久久片| 免费又粗又硬进去好爽A片视频| 精品国产乱码久久久久久毛片| 忘忧草一卡二卡三卡| 精品欧美日韩一区二区| 三级黄rlri看三级黄| 精品国产你懂的在线观看| 欧美性动态图| 韩国伦理片在线| 国产又色又爽又刺激的A片| 国产偷情久久久精品专区| 成人亚洲A片V一区二区三区日本 |