現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進; 1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網; 2、各電器也良好接地; 3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接; 現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖? 說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的! 謝謝各位! |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園?
|
首先要看你是伺服還是步進定位不準,因為步進丟步是不會有報警的,還有就是步進會有一定的累積誤差的,1.看機械結構是不是右松動,2.脈沖信號的電源做獨立電源,不要跟感應器那些用一個電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
松下PLC沒有問題. 6軸 4軸做了一年多也沒問題. |
|
---|---|---|
|
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題! |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
|
松下的伺服我用過好多,配三菱的PLC沒有見到過你說的現象,松下配松下的伺服,我聽我朋友他們說是有這樣的問題, |
---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
|
是初次開發呢還是,單獨一個臺呢,我遇到過定位不準是由于傳動問題,跟電氣沒關系的 |
|
---|---|---|
|